Идеальными для уровнемера FMCW являются условия, когда по-
верхность контролируемой среды имеет достаточно большую площадь, на
ней отсутствуют какие-либо возмущения, а сам резервуар полностью сво-
боден от каких-либо внутренних конструктивных элементов. Однако ре-
альные условия разительно отличаются от идеальных и привносят допол-
нительные проблемы, связанные с образованием большого
числа паразит-
ных эхо-сигналов от эле-
ментов конструкции, не-
ровностей поверхности
(особенно при контроле
сыпучих материалов) и
т.п. (рис. 5.17).
Кроме того, приём
и передача сигнала осу-
ществляются одновре-
менно. В результате на
входе приёмника уровне-
мера присутствует слож-
ная смесь сигналов с
очень большим разбросом
по амплитуде. Для выде-
Рис. 5.16. Принцип измерения расстояния при использовании
технологии FMCW:
излученный сигнал;
отраженный сигнал
f
min
t
Δ
t
f
0
t
1
t
0
f
1
Δ
f
Рис. 5.17. Паразитные отражения при ис-
пользовании технологии FMCW:
аизлученный сигнал; б, впаразитные эхо-
сигналы; гполезный отраженный сигнал
f
min
f
max
f,
ГГц
а б в г
t
179
     f, ГГц
        fmax


           f1
    Δf
           f0

         fmin


                    t0        t1                                      t
                         Δt
          Рис. 5.16. Принцип измерения расстояния при использовании
                              технологии FMCW:
                                   излученный сигнал;
                                   отраженный сигнал

          Идеальными для уровнемера FMCW являются условия, когда по-
верхность контролируемой среды имеет достаточно большую площадь, на
ней отсутствуют какие-либо возмущения, а сам резервуар полностью сво-
боден от каких-либо внутренних конструктивных элементов. Однако ре-
альные условия разительно отличаются от идеальных и привносят допол-
нительные проблемы, связанные с образованием большого числа паразит-
                                                    ных эхо-сигналов от эле-
f, ГГц                                              ментов конструкции, не-
  fmax                        а   б    в    г       ровностей      поверхности
                                                    (особенно при контроле
                                                    сыпучих материалов) и
                                                    т.п. (рис. 5.17).
                                                           Кроме того, приём
                                                    и передача сигнала осу-
   fmin                                             ществляются       одновре-
                                                    менно. В результате на
                                                t   входе приёмника уровне-
                                                    мера присутствует слож-
        Рис. 5.17. Паразитные отражения при ис-
                                                    ная смесь сигналов с
            пользовании технологии FMCW:
      а – излученный сигнал; б, в – паразитные эхо- очень большим разбросом
         сигналы; г – полезный отраженный сигнал    по амплитуде. Для выде-


                                        179