Для получения линейной зависимости положения движка реохорда
от изменения сопротивления резистора R
t
, последний включается в плечо,
прилежащее к реохорду. В качестве нуль - индикатора НИ в автоматиче-
ских мостах используется электронный усилитель ЭУ. Автоматические
мосты питаются как переменным, так и постоянным током. В последнем
случае на входе ЭУ устанавливается модулятор.
При изменении температуры t изменяется сопротивление R
t
и мост
выходит из равновесия, т.е. в диагонали cd появляется напряжение разба-
ланса U, которое усиливается усилителем ЭУ до значений, достаточных
для вращения ротора РД в соответствующую сторону, в зависимости от
знака разбаланса. Вал РД, связанный с движком реохорда, перемещает его
до тех пор, пока разбаланс U не станет равным нулю. Одновременно с
движком перемещается каретка с пером и стрелкой, указывающей по шка-
ле положение m движка (значение измеряемой температуры). При измене-
нии t от min до mах значения движок перемещается из одного крайнего
положения в другое.
Пусть при температуре, соответствующей начальному значению
шкалы прибора, измеряемое сопротивление R
t
равно R
tнач
, а при изменении
температуры: R
t
= R
tнач
+R
t
.
Условие равновесия для этих двух случаев можно представить в ви-
де:
(R
tнач
+ R
л
+ R
д
+ R
пр
)R
2
= (R
1
+ R
л
)R
3
(2.40)
и
(R
tнач
+ R
л
+ R
д
+ R
пр
+
Δ
R
t
- mR
пр
)R
2
= (R
1
+ R
л
) (R
3
+ mR
пр
). (2.41)
Вычитая из (2.41) (2.40) и решая относительно m, получим:
)(
21
2
RRRR
R
Rm
лпр
t
++
Δ=
.
Отсюда видно, что m - линейная функция R
t
, а также, несмотря на
трехпроводную схему соединения термометров сопротивления с мостом,
показания последнего зависят от изменения сопротивления сое-
динительных проводов. Однако эта зависимость незначительна и при из-
менении температуры до 40°С изменение сопротивления проводов R
л
при-
водит к изменению показаний прибора в пределах (0,05-0,1)% от норми-
рующего значения измеряемой величины для различных диапазонов изме-
рения.
89
      Для получения линейной зависимости положения движка реохорда
от изменения сопротивления резистора Rt, последний включается в плечо,
прилежащее к реохорду. В качестве нуль - индикатора НИ в автоматиче-
ских мостах используется электронный усилитель ЭУ. Автоматические
мосты питаются как переменным, так и постоянным током. В последнем
случае на входе ЭУ устанавливается модулятор.
      При изменении температуры t изменяется сопротивление Rt и мост
выходит из равновесия, т.е. в диагонали cd появляется напряжение разба-
ланса ∆U, которое усиливается усилителем ЭУ до значений, достаточных
для вращения ротора РД в соответствующую сторону, в зависимости от
знака разбаланса. Вал РД, связанный с движком реохорда, перемещает его
до тех пор, пока разбаланс ∆U не станет равным нулю. Одновременно с
движком перемещается каретка с пером и стрелкой, указывающей по шка-
ле положение m движка (значение измеряемой температуры). При измене-
нии t от min до mах значения движок перемещается из одного крайнего
положения в другое.
      Пусть при температуре, соответствующей начальному значению
шкалы прибора, измеряемое сопротивление Rt равно Rtнач, а при изменении
температуры: Rt = Rtнач +∆Rt .
      Условие равновесия для этих двух случаев можно представить в ви-
де:
                    (Rtнач + Rл + Rд + Rпр)R2 = (R1 + Rл)R3              (2.40)
      и
        (Rtнач + Rл + Rд + Rпр + Δ Rt - mRпр)R2 = (R1 + Rл) (R3 + mRпр). (2.41)
      Вычитая из (2.41) (2.40) и решая относительно m, получим:
                                                 R2
                                m = ΔRt                      .
                                        Rпр ( R1 + Rл + R2 )
     Отсюда видно, что m - линейная функция ∆Rt, а также, несмотря на
трехпроводную схему соединения термометров сопротивления с мостом,
показания последнего зависят от изменения сопротивления сое-
динительных проводов. Однако эта зависимость незначительна и при из-
менении температуры до 40°С изменение сопротивления проводов Rл при-
водит к изменению показаний прибора в пределах (0,05-0,1)% от норми-
рующего значения измеряемой величины для различных диапазонов изме-
рения.