Таблица 3.
Показания вольтметра Степень разряженности
1,8 – 1,7 0 %
1,7 –1,6 25 %
1,6 –1,5 50 %
1,5 –1,4 75 %
1,4 –1,3 100 %
Нагрузочная вилка имеет два нагрузочных сопротивления,
позволяющих получить три варианта нагрузки испытываемых
аккумуляторов:
А. При
1
b
R = 0,018 - 0,02 Ом,
н
J
= 110 А.
Проверяют аккумуляторные батареи
20
C = 40 – 65 Ач.
Б. При
2
b
R = 0,01 - 0,012 Ом,
н
J
= 135 А.
Проверяют аккумуляторные батареи
20
C = 70 – 100 Ач.
В. При проверке аккумуляторов с
20
C = 100 – 150 Ач включают оба
cопротивления
1
b
R ,
2
b
R параллельно друг другу. При этом
н
J
=245 А.
Сопротивления включают при помощи контактных гаек. Для
включения гайки
1
b
R навинчивается левая гайка, а
2
b
R - правая.
Отвинчивая обе гайки, включаем
1
b
R и
2
b
R параллельно, и тем
самым можем измерить ЭДС аккумулятора и батареи:
Еб = ∑Еа изм.,
Где: Еа изм. – измеренная нагрузочной вилкой ЭДС каждого
аккумулятора.
20
Г. Данные замеров записать в таблицу 4.
Таблица 4
Батарея
Наименование замеров
1. Уровень электролита, мм
2. Плотность электролита, г/куб.см.
3. Степень разряженности по плотности, %
4. Напряжение аккумулятора, В
5. ЭДС аккумулятора, В
расчетная
измеренная
6.Степень разряженности по напряжению,
%
5. Задача. От сети постоянного тока 127В произвести заряд
бывших в эксплуатации аккумуляторных батарей в соответствии со
схемой (см.рис.1).
Требуется:
а) выбрать зарядный ток, исходя из того, что батарея должна
заряжаться током:
зар
J = 0,1
20
C , /А/
до конечного напряжения 2,7 В на один элемент;
б) определить число ламп в реостатах. Величина сопротивления
реостата:
зар
зар
J
nU
R
⋅
−
=
2
, /Ом/,
где,
U
зар
- напряжение сети, В;
2- напряжение аккумулятора в начале заряда, В:
n- число аккумуляторов батареи;
зар
J - сила зарядного тока, А.
Мощность реостата:
Р =
R
U
c
2
, /Вт/
Для составления реостатов используются обычные
осветительные лампы накаливания, рассчитанные на
c
U = 127
В мощностью 45, 60, 75, 100, 150, 500 Вт.
Таблица 3. Показания вольтметра Степень разряженности Г. Данные замеров записать в таблицу 4. 1,8 – 1,7 0% Таблица 4 1,7 –1,6 25 % Наименование замеров Батарея 1,6 –1,5 50 % 1,5 –1,4 75 % 1. Уровень электролита, мм 1,4 –1,3 100 % 2. Плотность электролита, г/куб.см. Нагрузочная вилка имеет два нагрузочных сопротивления, 3. Степень разряженности по плотности, % позволяющих получить три варианта нагрузки испытываемых 4. Напряжение аккумулятора, В аккумуляторов: 5. ЭДС аккумулятора, В расчетная А. При Rb1 = 0,018 - 0,02 Ом, J н = 110 А. измеренная 6.Степень разряженности по напряжению, Проверяют аккумуляторные батареи C 20 = 40 – 65 Ач. % Б. При Rb2 = 0,01 - 0,012 Ом, J н = 135 А. 5. Задача. От сети постоянного тока 127В произвести заряд бывших в эксплуатации аккумуляторных батарей в соответствии со Проверяют аккумуляторные батареи C 20 = 70 – 100 Ач. схемой (см.рис.1). В. При проверке аккумуляторов с C 20 = 100 – 150 Ач включают оба Требуется: а) выбрать зарядный ток, исходя из того, что батарея должна cопротивления Rb1 , Rb2 параллельно друг другу. При этом заряжаться током: J зар = 0,1 C 20 , /А/ J н =245 А. до конечного напряжения 2,7 В на один элемент; б) определить число ламп в реостатах. Величина сопротивления Сопротивления включают при помощи контактных гаек. Для реостата: включения гайки Rb1 навинчивается левая гайка, а Rb2 - правая. U зар − 2 ⋅ n R= , /Ом/, Отвинчивая обе гайки, включаем Rb1 и Rb2 параллельно, и тем J зар самым можем измерить ЭДС аккумулятора и батареи: где, Uзар - напряжение сети, В; 2- напряжение аккумулятора в начале заряда, В: n- число аккумуляторов батареи; Еб = ∑Еа изм., J зар - сила зарядного тока, А. Где: Еа изм. – измеренная нагрузочной вилкой ЭДС каждого Мощность реостата: аккумулятора. U c2 Р= , /Вт/ R Для составления реостатов используются обычные осветительные лампы накаливания, рассчитанные на U c = 127 В мощностью 45, 60, 75, 100, 150, 500 Вт. 19 20