Электротехника, электроника и электрооборудование. Никифоров И.К. - 13 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

25
1. Рукоятку 14 регулировочного реостата установить в крайнее переднее
положение, а рукоятку 28 нагрузочного реостата в крайнее заднее
положение.
2. Включить кнопкой 43 эл. двигатель стенда в соответствии с
направлением вращения испытуемого генератора.
3. Увеличивая обороты вала привода рукояткой 42, рукояткой 28 создаем
необходимую нагрузку. По достижении номинального напряжения и
номинальной нагрузки (контролируется вольтметром и амперметром)
по тахометру 22 определить число оборотов. Показания приборов
стенда занести в таблицу 6. Показание вольтметра должно быть
устойчивым.
V. Проверка степени искрения (коммутации) щеток
1. Произвести установку и подключение генератора к стенду (раздел IV,
пункт 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Рукоятки 14 и 28 установить в крайнее заднее положение.
3. Рукоятку 41 установить в положение «II скорость».
4. Кнопкой 43 включить эл. двигатель стенда на соответствующее
направление вращения, а рукояткой 42 установить обороты в
соответствии с технической характеристикой генератора.
5. Одновременным вращением рукояток 14 и 28 создают номинальные
нагрузки и напряжения.
6. Проверить работу щеток. Допускается мелкое искрение (голубого
цвета) Над всей поверхностью щеток.
VI. Проверка давления пружины на щетки
Давление пружины на щетки измеряется с помощью
динамометра, имеющегося в комплекте стенда. При измерении, крючок
динамометра зацепить за отверстие в рычаге. Ось динамометра должна
быть расположена вдоль оси щеток. Замер давления производится по шкале
динамометра в момент отрыва рычага от щетки. Величина давления рычага
на щетке должна быть 1250 –1750 г для новых щеток и не менее 900 г для
бывших в употреблении.
Таблица 6
Марка
генератор
а
Состояние
изоляции
обмоток
генератор
а
п
J
, А
хх
п
n
.
,
об/мин.
хх
в
n
.
,
об/мин.
ном
в
n
,
об/мин.
Полученные данные сравнить с данными приложения 2 и дать
оценку технического состояния испытуемого генератора.
26
ж) выключить кнопкой 43 электродвигатель стенда, задав
генератору соответствующее направление вращения. Рукояткой
вариатора 43 плавно увеличивать обороты ротора генератора до тех
пор, пока вольтметр стенда 19 не покажет номинальное
напряжение генератора по техническим данным генератора;
з) по тахометру стенда определить минимальную частоту
вращения n, при которой достигается номинальное напряжение
номг
U
.
генератора без нагрузки. Полученные данные занести в
таблицу 7 и сравнить с технической характеристикой генератора
(приложение 2). Дать заключение о работе генератора.
II. Проверка генератора под нагрузкой.
а) установить обороты выходного вала генератора 900 – 1000
об/мин, (см. раздел1,а);
б) произвести установку и подключение генератора к стенду (см.
разд.1, а, б, в, г, е);
в) переключатель шунтов 26 установить в положение «30А»;
г) рукоятку 28 нагрузочного реостата установить в крайнее
заднее положение;
д) рукоятку переключателя рода нагрузки 39 установить в
положение «Реостат»;
е) включить электродвигатель стенда в соответствии с
направлением вращения генератора;
ж) плавно увеличивая обороты вала привода (рукоятка 42),
рукояткой 28, создают необходимую нагрузку. По достижении
номинального напряжения
U
г.ном
. и номинальной нагрузки J
н.ном.
по тахометру 22 стенда
определить частоту вращения генератора при номинальной нагрузке
н
n
.
Показания вольтметра 18 и амперметра 24 должны быть
устойчивыми.
Полученные данные занести в таблицу 7 и сравнить с
технической характеристикой генератора (приложение 2). Дать
заключение о работе генератора.
Таблица 7
Без нагрузки С нагрузкой
Марка
генератор
а
номг
U
.
x
n
номг
U
.
номн
J
.
н
n
1.   Рукоятку 14 регулировочного реостата установить в крайнее переднее                ж) выключить кнопкой 43 электродвигатель стенда, задав
     положение, а рукоятку 28 нагрузочного реостата в крайнее заднее                генератору соответствующее направление вращения. Рукояткой
     положение.                                                                     вариатора 43 плавно увеличивать обороты ротора генератора до тех
2.   Включить кнопкой 43 эл. двигатель стенда в соответствии с                      пор, пока вольтметр стенда 19 не покажет номинальное
     направлением вращения испытуемого генератора.                                  напряжение генератора по техническим данным генератора;
3.   Увеличивая обороты вала привода рукояткой 42, рукояткой 28 создаем                з) по тахометру стенда определить минимальную частоту
     необходимую нагрузку. По достижении номинального напряжения и                  вращения n, при которой достигается номинальное напряжение
     номинальной нагрузки (контролируется вольтметром и амперметром)
     по тахометру 22 определить число оборотов. Показания приборов
                                                                                    U   г . ном   генератора без нагрузки. Полученные данные занести в
     стенда занести в таблицу 6. Показание вольтметра должно быть                   таблицу 7 и сравнить с технической характеристикой генератора
     устойчивым.                                                                    (приложение 2). Дать заключение о работе генератора.
                                                                                      II. Проверка генератора под нагрузкой.
               V. Проверка степени искрения (коммутации) щеток                          а) установить обороты выходного вала генератора 900 – 1000
1.   Произвести установку и подключение генератора к стенду (раздел IV,             об/мин, (см. раздел1,а);
     пункт 2, 3, 4, 5, 6, 7).                                                           б) произвести установку и подключение генератора к стенду (см.
2.   Рукоятки 14 и 28 установить в крайнее заднее положение.                        разд.1, а, б, в, г, е);
3.    Рукоятку 41 установить в положение «II скорость».                                 в) переключатель шунтов 26 установить в положение «30А»;
4.   Кнопкой 43 включить эл. двигатель стенда на соответствующее                        г) рукоятку 28 нагрузочного реостата установить в крайнее
     направление вращения, а рукояткой 42 установить обороты в                      заднее положение;
     соответствии с технической характеристикой генератора.                             д) рукоятку переключателя рода нагрузки 39 установить в
5.   Одновременным вращением рукояток 14 и 28 создают номинальные                   положение «Реостат»;
     нагрузки и напряжения.                                                             е) включить электродвигатель стенда в соответствии с
6.   Проверить работу щеток. Допускается мелкое искрение (голубого                  направлением вращения генератора;
     цвета) Над всей поверхностью щеток.                                                ж) плавно увеличивая обороты вала привода (рукоятка 42),
                                                                                    рукояткой 28, создают необходимую нагрузку. По достижении
                    VI. Проверка давления пружины на щетки                          номинального напряжения
         Давление пружины на щетки измеряется с помощью                                U г.ном. и номинальной нагрузки Jн.ном. по тахометру 22 стенда
динамометра, имеющегося в комплекте стенда. При измерении, крючок                   определить частоту вращения генератора при номинальной нагрузке
динамометра зацепить за отверстие в рычаге. Ось динамометра должна
быть расположена вдоль оси щеток. Замер давления производится по шкале
динамометра в момент отрыва рычага от щетки. Величина давления рычага
                                                                                                                    nн .
на щетке должна быть 1250 –1750 г для новых щеток и не менее 900 г для                  Показания вольтметра 18 и амперметра 24 должны быть
бывших в употреблении.                                                               устойчивыми.
                                                                                        Полученные данные занести в таблицу 7 и сравнить с
                                                                   Таблица 6         технической характеристикой генератора (приложение 2). Дать
Марка       Состояние                                                                заключение о работе генератора.
генератор   изоляции                                                                                                                     Таблица 7
а           обмоток       Jп    ,А
                                       nп х . х   ,   nв х . х ,   nв ном ,      Марка        Без нагрузки                   С нагрузкой
            генератор                                                          генератор
            а                         об/мин.         об/мин.      об/мин.         а        U г . ном    n x      U  г . ном  J  н . ном нn
      Полученные данные сравнить с данными приложения 2 и дать
оценку технического состояния испытуемого генератора.



                                                                         25    26