ВУЗ:
Составители:
В последнее время широкое
распространение получили датчики
гидростатического давления ДГ
(рис. 5.8). У них, как и у дифмано-
метров, имеются две измерительные
камеры, одна из которых выполнена
в виде открытой мембраны, а вторая
в виде штуцера. Данный уровнемер
всегда закрепляется непосредствен-
но у дна резервуара, поэтому не
имеет импульсных трубок, а значит,
отсутствует необходимость в ком-
пенсации высоты импульсной труб-
ки h
1
. Возможные измерительные
схемы с использованием гидроста-
тического датчика давления представлены на рис.5.9. Схему, представлен-
ную на рис. 5.9, в, целесообразно использовать для процессов, где невоз-
можно избежать обильного образования и накопления конденсата в трубе,
соединяющей датчик с объемом над жидкостью.
Рис.5.8. Датчик гидростатиче-
ского давления
Уровнемеры, в которых измерение гидростатического давления осу-
ществляется путем измерения давления газа, прокачиваемого по трубке,
погруженной на фиксированную глубину в жидкость, заполняющую ре-
ДГ
h
P
атм
H
max
ДГ
h
H
max
P
из
б
а)
б)
ДГ
h
P
из
б
H
max
в)
Рис.5.9. Измерение уровня в резервуарах при помощи датчика
гидростатического давления:
а – для открытых резервуаров;
б – для закрытых резервуаров без уравнительного сосуда;
в – для закрытых резервуаров с уравнительным сосудом
170
В последнее время широкое
распространение получили датчики
гидростатического давления ДГ
(рис. 5.8). У них, как и у дифмано-
метров, имеются две измерительные
камеры, одна из которых выполнена
в виде открытой мембраны, а вторая
в виде штуцера. Данный уровнемер
всегда закрепляется непосредствен-
но у дна резервуара, поэтому не
имеет импульсных трубок, а значит,
Рис.5.8. Датчик гидростатиче- отсутствует необходимость в ком-
ского давления пенсации высоты импульсной труб-
ки h1. Возможные измерительные
схемы с использованием гидроста-
тического датчика давления представлены на рис.5.9. Схему, представлен-
ную на рис. 5.9, в, целесообразно использовать для процессов, где невоз-
можно избежать обильного образования и накопления конденсата в трубе,
соединяющей датчик с объемом над жидкостью.
Pатм
Pизб Pизб
ДГ ДГ ДГ
Hmax
Hmax
Hmax
h
h
h
а) б) в)
Рис.5.9. Измерение уровня в резервуарах при помощи датчика
гидростатического давления:
а для открытых резервуаров;
б для закрытых резервуаров без уравнительного сосуда;
в для закрытых резервуаров с уравнительным сосудом
Уровнемеры, в которых измерение гидростатического давления осу-
ществляется путем измерения давления газа, прокачиваемого по трубке,
погруженной на фиксированную глубину в жидкость, заполняющую ре-
170
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- …
- следующая ›
- последняя »
