Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров. Чистофорова Н.В - 171 стр.

UptoLike

зервуар, называют пьезометрическими. Схема пьезометрического уров-
немера приведена на рис. 5.10.
П
Его работа основана на принципе гидравлического затвора. Пьезо-
метрическая трубка П размещается в аппарате, в котором измеряется уро-
вень. Для измерения уровня используют воздух или инертный газ под дав-
лением P
п
, который продувают через слой жидкости. Газ поступает в труб-
ку через дроссель Д, служащий для ограничения расхода. Давление P газа
после дросселя измеряется дифманометром ДД.
При подаче газа давление в пьезометрической трубке постепенно по-
вышается до тех пор, пока не станет равным давлению столба жидкости
высотой H плюс давление над жидкостью P
изб
(если имеется). Когда давле-
ние в трубке станет равным сумме этих давлений, из нижнего открытого
конца трубки начинает выходить газ. Расход подбирают такой, чтобы газ
покидал трубку в виде отдельных пузырьков (примерно один пузырек в
секунду).
Уровень жидкости определяется по установившемуся давлению (P–
P
изб
) в системе:
P – P
изб
= H
ρ
ж
g,
где P
изб
избыточное давление в аппарате (в частном случае P
изб
= P
атм
).
Отсюда
g
PP
H
ж
изб
ρ
=
. (5.6)
Рис. 5.10. Пьезометрический уровнемер:
астандартная схема измерения;
бсхема измерения для агрессивных жидкостей
+
_
Д
П
ДД
Р
изб
Р
изб
_
+
ДД
б)
а)
171
зервуар, называют пьезометрическими. Схема пьезометрического уров-
немера приведена на рис. 5.10.

                                                П
         П
                                Д
                                               Ризб
       Ризб


                     _                                     _
                            +                                  +
                                ДД                                 ДД

                                                      б)
              а)
                   Рис. 5.10. Пьезометрический уровнемер:
                       а – стандартная схема измерения;
               б – схема измерения для агрессивных жидкостей


       Его работа основана на принципе гидравлического затвора. Пьезо-
метрическая трубка П размещается в аппарате, в котором измеряется уро-
вень. Для измерения уровня используют воздух или инертный газ под дав-
лением Pп, который продувают через слой жидкости. Газ поступает в труб-
ку через дроссель Д, служащий для ограничения расхода. Давление P газа
после дросселя измеряется дифманометром ДД.
       При подаче газа давление в пьезометрической трубке постепенно по-
вышается до тех пор, пока не станет равным давлению столба жидкости
высотой H плюс давление над жидкостью Pизб (если имеется). Когда давле-
ние в трубке станет равным сумме этих давлений, из нижнего открытого
конца трубки начинает выходить газ. Расход подбирают такой, чтобы газ
покидал трубку в виде отдельных пузырьков (примерно один пузырек в
секунду).
       Уровень жидкости определяется по установившемуся давлению (P–
Pизб) в системе:
                             P – Pизб = H ρж g,
где Pизб – избыточное давление в аппарате (в частном случае Pизб= Pатм).
       Отсюда
                                         P − Pизб
                                    H=            .                     (5.6)
                                          ρж g



                                         171