щее значение .
0
t
′
3) По градуировочной таблице находится значение термо-ЭДС
, соответствующее величине поправки между
),(
00
ttЕ
′
00
tt −
′
.
4) Скорректированное значение термо-ЭДС определяется по форму-
ле:
),(),(),(
0000
ttЕttЕttЕ
′
±
′
=
. (2.15)
Знак «+» берется, когда температура
0
t
′
>0, а «-», когда температура
<0.
0
t
′
В настоящее время широко применяется автоматическое введение
поправки на температуру свободных концов ТЭП при помощи специаль-
ных компенсирующих устройств, что не требует обеспечения постоянства
этой температуры. Эти устройства располагаются отдельно или встраива-
ются во вторичный прибор.
Компенсирующий мост (рис.2.10) представляет собой неуравнове-
шенный мост с постоянными манганиновыми резисторами R
1
, R
2
, R
3
и
медным резистором R
м
. Диагональ ав подключена к источнику питания
ИПС через нагрузочное сопротивление R
н
, предназначенное для изменения
напряжения питания моста при переходе к преобразователям с различной
градуировкой.
A B
D
F
Рис.2.10. Схема автоматического введения поправки на температуру
свободных концов термопары
t
t
t
1
t
0
t
0
1
a
b
c
d
R
м
R
1
R
3
R
2
ИПС
С
ИП
R
н
-
+
56
щее значение t0′ .
3) По градуировочной таблице находится значение термо-ЭДС
Е (t 0′ , t 0 ) , соответствующее величине поправки между t 0′ − t 0 .
4) Скорректированное значение термо-ЭДС определяется по форму-
ле:
Е (t , t 0 ) = Е (t , t0′ ) ± Е (t0′ , t0 ) . (2.15)
Знак «+» берется, когда температура t 0′ >0, а «-», когда температура
t 0′ <0.
В настоящее время широко применяется автоматическое введение
поправки на температуру свободных концов ТЭП при помощи специаль-
ных компенсирующих устройств, что не требует обеспечения постоянства
этой температуры. Эти устройства располагаются отдельно или встраива-
ются во вторичный прибор.
Компенсирующий мост (рис.2.10) представляет собой неуравнове-
шенный мост с постоянными манганиновыми резисторами R1, R2, R3 и
медным резистором Rм. Диагональ ав подключена к источнику питания
ИПС через нагрузочное сопротивление Rн, предназначенное для изменения
напряжения питания моста при переходе к преобразователям с различной
градуировкой.
F t0
ИП
Rм a
R1
С
t0
t1 t1 c d
D
A B
R3 R2 Rн
b
t
- +
ИПС
Рис.2.10. Схема автоматического введения поправки на температуру
свободных концов термопары
56