Технические измерения и приборы. Часть 1. Измерение теплоэнергетических параметров. Чистофорова Н.В - 54 стр.

UptoLike

висимости от используемого материала. В табл. 2.2 приведены характери-
стики основных типов компенсационных проводов.
Таблица 2.2
Характеристики компенсационных проводов и их применимость
Компенсационный провод
Тип
термопары
Тип Материал провода Расцветка изоляции
(соответственно)
Хромель
копелевая
ХК хромелькопель фиолетовыйжелтый
ХА хромельалюмель фиолетовыйбелый Хромель
алюмелевая
М медьконстантан красныйкоричневый
Платинородий
платиновая
П медьсплав ТП красныйзеленый
Если термоэлектродные провода правильно выбраны и подключены
к ТЭП, то места их подключения к измерительному прибору рассматрива-
ют как свободные концы.
Термоэлектродные провода подбираются таким
образом, что в паре они имеют характеристику, совпадающую с характе-
ристикой используемого ТЭП в интервале температур от t
0
=0
0
C до t100-
120
0
C, т.е. Е
FD
(t
1
,t
0
)=Е
АВ
(t
1
,t
0
).
Тогда получим E=E
АВ
(t,t
1
)+E
FD
(t
1
,t
0
)=E
АВ
(t,t
0
), т.е. включение в цепь
ТЭП термоэлектродных проводов не создает в цепи паразитных термо-
ЭДС и не искажает результатов измерений.
Как правило, измерительный прибор располагается в помещении, где
ведется наблюдение за температурой (помещение операторной), в котором
температура более стабильна, чем в зоне, где находятся клеммы термопа-
ры. Но все-таки температура в этой зоне (комнатная температура) отлича-
ется от температуры градуировки термопары (0
0
С) и также, хоть и в малой
степени, подвержена колебаниям. В этом случае суммарная термо-ЭДС
термометра будет занижена (в случае, если температура в зоне свободных
концов >0
0
С) на величину термо-ЭДС между окружающей температурой и
градуировочной.
В этой связи свободные концы термопары либо подлежат термоста-
тированию, либо в показания термоэлектрического термометра должна
быть внесена поправка.
54
висимости от используемого материала. В табл. 2.2 приведены характери-
стики основных типов компенсационных проводов.
                                                         Таблица 2.2
       Характеристики компенсационных проводов и их применимость
                             Компенсационный провод
     Тип         Тип     Материал провода     Расцветка изоляции
  термопары                                     (соответственно)
Хромель–          ХК      хромель – копель   фиолетовый – желтый
копелевая
Хромель–          ХА     хромель – алюмель    фиолетовый – белый
алюмелевая        М      медь – константан   красный – коричневый
Платинородий–     П       медь – сплав ТП      красный – зеленый
платиновая

      Если термоэлектродные провода правильно выбраны и подключены
к ТЭП, то места их подключения к измерительному прибору рассматрива-
ют как свободные концы. Термоэлектродные провода подбираются таким
образом, что в паре они имеют характеристику, совпадающую с характе-
ристикой используемого ТЭП в интервале температур от t0=00C до t≈100-
1200C, т.е. ЕFD(t1,t0)=ЕАВ(t1,t0).
      Тогда получим E=EАВ(t,t1)+EFD(t1,t0)=EАВ(t,t0), т.е. включение в цепь
ТЭП термоэлектродных проводов не создает в цепи паразитных термо-
ЭДС и не искажает результатов измерений.
      Как правило, измерительный прибор располагается в помещении, где
ведется наблюдение за температурой (помещение операторной), в котором
температура более стабильна, чем в зоне, где находятся клеммы термопа-
ры. Но все-таки температура в этой зоне (комнатная температура) отлича-
ется от температуры градуировки термопары (00С) и также, хоть и в малой
степени, подвержена колебаниям. В этом случае суммарная термо-ЭДС
термометра будет занижена (в случае, если температура в зоне свободных
концов >0 0С) на величину термо-ЭДС между окружающей температурой и
градуировочной.
      В этой связи свободные концы термопары либо подлежат термоста-
тированию, либо в показания термоэлектрического термометра должна
быть внесена поправка.



                                    54